一、配电系统基本概念
配电网是电力系统向用户供电的.后一个环节,一般指从输电网接受电能,再分配给终端用户的电网。配电网及其相关的自动装置、测量和计量仪表,以及通信和控制设备共同构成配电系统。
高压配电网:
由高压配电线路和配电变电所组成,从上一级电源接受电能后,可直接向高压用户供电,也可通过变压后向下一级中压配电网提供电源。
中压配电网:
由中压配电线路和配电变电所组成,从输电网或高压配电网接受电能后,向中压用户供电,或向各用电小区负荷中心配电变电所供电,再经过变压后为下一级低压配电网提供电源。
低压配电网:
由低压配电线路及其附属电气设备组成,以配电变压器为电源,将电能通过低压配电线路直接配送给用户。
典型配电设备
变电站配电设备:断路器、隔离开关、继电保护、自动装置等。
线路设备:架空线路、电缆线路、断路器、隔离开关、负荷开关、配电变压器等。
开闭所和配电室设备:断路器、负荷开关、隔离开关、配电变压器、二次设备、自动装置等。
区分两个概念
开关站:设有10kV配电进出线,对功率进行再分配的配电设施。起到变电站母线延伸的作用,可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊受限,在区域中起到电源支撑的作用。必要时可附设配电变压器。
环网单元:用于10KV电缆线路分段、联络及分接负荷的配电设施,按结构可分为整体式和间隔式,按使用场所可分为户内环网单元和户外环网单元(户外环网单元安装于箱体中时亦称开闭器)也称环网柜。
配电系统及其管理的特点:
配电网仅服务于一个地区,不存在跨区域互联
配电网结构一般采用辐射形或环形(开环运行)接线
配电系统与用户供电质量关系密切
配电网设备众多、标准化程度低
配电网点多、量大、面广、变化快
配电网保护、控制装置的配置相对要简单一些。
配电系统的发展:
长期以来,我国电力工业滞后于社会和经济的发展,一直存在缺电的局面。因此国家将电力建设重点放在了发电厂和输电网上,对配电系统投资偏少。呈现“重发、轻供、不管用”的倾向。1998年后,投入资金进行城市和农村配电网改造。使配电网的技术装备水平上了一个新的台阶,供电能力和供电质量明显改善,配电网的损耗也显著降低。
近年来,国网公司提出着力解决特高压和配电网“两头薄弱”问题,增强城乡配电网供电能力,提高供电可靠性,扭转配电网发展滞后的局面,加强配电网规划、设计、建设、运行的全过程管理。
根据《关于印发加快推进城市配电网示范工程建设工作方案的通知》(国家电网生〔2012] 148号文),公司将通过开展示范工程建设,使重点城市核心区用户平均故障停电时间降至5分钟以内,达到国际先进水平。在“十二五”内重点城市市区范围内用户平均故障停电时间降至50分钟以内。
配电系统发展呈现的基本特征:
配电网的电压等级不断提高;配电设备容量不断提高;配电网结构逐步完善;配电网运行管理自动化信息化。
本文转载自电力知识课堂